一、PLC I/O端接线需注意的问题
1、奥越信PLC输入接线
(1)输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可 适当长些。
(2)输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。
(3)尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
2、
奥越信PLC输出连接
(1)输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
(2)由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
(3)采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。
(4)PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
二、PLC的继电器输出和晶体管输出的区别
1、负载电压、电流类型不同
负载类型:继电器带交、直流负载均可,而晶体管只能带直流负载。
电流:继电器最大2A,晶体管电流最大0.75A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V最 大30V或交流220V)
2、晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触 点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制。
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。晶体管也有大电流,如5A以上.是晶体管输出的当有后接继电器时,要特别注意继电器线圈极性(一般线圈上都接有保护二极管或指示灯),否则会烧坏晶体管。
3、负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
4、晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
三、模拟量使用问题
1、同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?
西门子200系列的模块是是不允许的,但是奥越信PLC有一款231-0EF是可以每个通道自由选择电压电流的,其余的通过DIP开关设置整个模块的所有通道,只能单一的选择一种量程。
2、
EM231热电阻/热电偶模块上的SF红灯为何闪烁?
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻/热电偶断线,或者输入超出范围。热电阻的话可以接一个250Ω的电阻,热电偶模块直接短接通道即可消除报警。
3、模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?
模拟量模块只有24v电源指示灯。模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。